Strona 3 z 3

Re: Dodatkowy włącznik wentylatora

: sob 01 kwie 2017, 08:52
autor: tomek12
A jaka diode podlaczyc?

Re: Dodatkowy włącznik wentylatora

: sob 01 kwie 2017, 11:25
autor: eltroc
tomek12 pisze:A jaka diode podlaczyc?
Napisałem. Jak podłączyłeś tak jak na schemacie to z przewodu dającego sygnał na włączenie wentylatora dajesz na jeden ze styków diody a na drugi styk diody dajesz bezpośrednio napięcie ,Ewentualnie daj na diodę dwa przewody zasilające wentylator nawet jak czujnik załączy wentylator to ci dioda będzie to sygnalizowała.

Re: Dodatkowy włącznik wentylatora

: sob 01 kwie 2017, 15:16
autor: tomek12
A wygląda to u mnie tak jak na fotce

Re: Dodatkowy włącznik wentylatora

: sob 01 kwie 2017, 19:29
autor: eltroc
Tomek prawie dobrze tylko ten czarny co idzie na dioda musisz daci z plusa zasilania wentylatora i będzie działać.Jak by dioda nie świeciła to tylko zamień na zasilaniu diody przewody.
Resztę przewodów wiesz jak podłączyc w obwód czujnika. ?

Re: Dodatkowy włącznik wentylatora

: sob 01 kwie 2017, 20:01
autor: tomek12
Próbowałem i tak ale nie działa.
Działo jedno albo drugie ale nie jest tak jak chciałbym czyli jak wentylator załączony to i dioda świecić powinna także lipa.

Re: Dodatkowy włącznik wentylatora

: sob 01 kwie 2017, 21:04
autor: eltroc
Tomek to ma działać jeżeli podłączyłeś według tego drugiego schematy rys.
przełącznik ma dwa wejścia podłączasz go równolegle w obwód czujnika a diodę zasilasz dwoma przewodami od wentylatora prościej tego ci nie wytłumaczę.

Re: Dodatkowy włącznik wentylatora

: sob 01 kwie 2017, 21:26
autor: tomek12
Bez podświetlenia włacznika działa ok. Teraz mam inny włącznik okragły z trzema pinami i dioda na przycisku włącznika. także wystarczą dwa piny i wiatrak chodzi na tzw krótko jak wlączam i wyłączam wylącznikiem. A robie to tak że kabel od czujnika podłączam pod 1pin a 2 pin idzie na mase i jest ok zostaje 3 pin wolny bo i tak mi sie nie zalącza podświetlenie włącznika.
No i chyba wyjdzie tak że zostanie włacznik bez podświetlenia nie bardzo mi sie to widzi ale trudno lipa.

Re: Dodatkowy włącznik wentylatora

: ndz 02 kwie 2017, 07:28
autor: eltroc
tomek12 pisze:Bez podświetlenia włacznika działa ok. Teraz mam inny włącznik okragły z trzema pinami i dioda na przycisku włącznika. także wystarczą dwa piny i wiatrak chodzi na tzw krótko jak wlączam i wyłączam wylącznikiem. A robie to tak że kabel od czujnika podłączam pod 1pin a 2 pin idzie na mase i jest ok zostaje 3 pin wolny bo i tak mi sie nie zalącza podświetlenie włącznika.
No i chyba wyjdzie tak że zostanie włacznik bez podświetlenia nie bardzo mi sie to widzi ale trudno lipa.
Odpisałem ci na PW

Re: Dodatkowy włącznik wentylatora

: wt 11 kwie 2017, 07:50
autor: pawelisylwia
Tomek, jak jesteś z Wro to chętnie pomogę. Mam w swojej vfr fi taki wlacznik z dodatkową diodą i zrobilem tak, ze świeci zawsze kiedy działa wentylator bez wzgledu czy wlaczyl się przez czujnik czy włącznikiem. W takim rozwiązaniu dodatkowo wiem kiedy działa wentylator. Jak będziesz chcial to na priv podam Ci do mnie namiary.