"Current leakage inspection"

Macie problem z elektryką VFR? Zapraszam tutaj
Awatar użytkownika
Arturo
klepacz
klepacz
Posty: 982
Rejestracja: ndz 11 lut 2007, 19:45
województwo: pomorskie
Płeć: Mężczyzna
Lokalizacja: 3Miasto / Rumia
Kontakt:

"Current leakage inspection"

Post autor: Arturo » sob 26 sty 2008, 13:38

Dzis zrobilem u siebie "Current leakage inspection", wykazalo 6,0-6,5 mA. Zalecenia producenta to MAX 1,2 mA. Robil to to ktos u siebie? Jak tak to jakie byly odczyty?
Przy duzym "wycieku pradu" zalecaja odlaczyc regler i sprawdzic ponownie, wtedy wykazalo 5,8-6,0 czyli to nie z reglera "cieknie" tylko gdzies w instalacji. Sam chyba tego nie zrobie i zasatnawiam sie czy oddac ja do elektryka czy zosatwic jak jest...
"Ludzie kpią z nas zanim nas zdążą poznać
Biorą nas za przestępców bo nie widzą w nas dobra"

Awatar użytkownika
Struś
pisarz
pisarz
Posty: 242
Rejestracja: wt 02 paź 2007, 00:00
Imię: Sławek
województwo: pomorskie
Płeć: Mężczyzna
Lokalizacja: Gdańsk

Post autor: Struś » sob 26 sty 2008, 17:47

Kurcze jak prąd cieknie to chyba iskry powinno być widać :mrgreen: A tak wogóle to jak sprawdzałeś te wycieki ? Toż to trzeba mieć specjalistyczny sprzęt , a taki dostępny jest tylko w dobrych sklepach muzycznych :biggrin
Życie to nie czas kiedy oddychasz tylko te chwile, kiedy zapiera Ci dech w piersiach...

Awatar użytkownika
C_L_K
ostry klepacz
ostry klepacz
Posty: 2010
Rejestracja: wt 16 paź 2007, 16:07
Imię: Rafał
województwo: mazowieckie
Płeć: Mężczyzna
Lokalizacja: Kosewko
Kontakt:

Post autor: C_L_K » sob 26 sty 2008, 19:00

A masz przypadkiem jakiś alarm?

Awatar użytkownika
Arturo
klepacz
klepacz
Posty: 982
Rejestracja: ndz 11 lut 2007, 19:45
województwo: pomorskie
Płeć: Mężczyzna
Lokalizacja: 3Miasto / Rumia
Kontakt:

Post autor: Arturo » sob 26 sty 2008, 23:34

Struś pisze:A tak wogóle to jak sprawdzałeś te wycieki ?
Miernik ustawiasz na pomiar natezenia (zakres 20mA a pozniej mniejszy jesli zajdzie potrzeba). Odlaczasz kabel (-) od akumulatora i podlaczasz do niego (+) miernika. Natomiast (-) miernika podlaczasz do (-) akuumulatora.
Przy odlaczonym zaplonie natezenie przeplywajacego pradu powinno byc MAX 1,2 mA
C_L_K pisze:A masz przypadkiem jakiś alarm?
Mam alarm. Oczywiscie w trakcie pomiaru byl nieuzbrojony.
"Ludzie kpią z nas zanim nas zdążą poznać
Biorą nas za przestępców bo nie widzą w nas dobra"

Awatar użytkownika
C_L_K
ostry klepacz
ostry klepacz
Posty: 2010
Rejestracja: wt 16 paź 2007, 16:07
Imię: Rafał
województwo: mazowieckie
Płeć: Mężczyzna
Lokalizacja: Kosewko
Kontakt:

Post autor: C_L_K » ndz 27 sty 2008, 19:15

Arturo pisze:C_L_K napisał/a:
A masz przypadkiem jakiś alarm?

Mam alarm. Oczywiscie w trakcie pomiaru byl nieuzbrojony.
A może alarm nawet w stanie nieuzbrojonym ma np. jakiś przekaźnik, który pobiera troszkę . Różnica ok. 5 mA pomiędzy odczytem a danymi producenta do dosyć malutka wartość. W przypadku jakiegoś zwarcia byłoby o wiele więcej. Ja bym postarał się odpiąć alarm zupełnie i wtedy sprawdził.

Awatar użytkownika
Arturo
klepacz
klepacz
Posty: 982
Rejestracja: ndz 11 lut 2007, 19:45
województwo: pomorskie
Płeć: Mężczyzna
Lokalizacja: 3Miasto / Rumia
Kontakt:

Post autor: Arturo » ndz 27 sty 2008, 22:46

C_L_K pisze:W przypadku jakiegoś zwarcia byłoby o wiele więcej.
Dzieki za info. Nie jestem zaznajomiony z tematem dlatego nie bylem pewien jak do tego podchodzic. Pomyslalem 5 mA to b.malo ale wolalem sie zapytac.
"Ludzie kpią z nas zanim nas zdążą poznać
Biorą nas za przestępców bo nie widzą w nas dobra"

Awatar użytkownika
wheelman
zadomowiony
zadomowiony
Posty: 92
Rejestracja: pt 22 cze 2007, 13:16
Płeć: Mężczyzna
Lokalizacja: Płock
Kontakt:

Post autor: wheelman » pt 01 lut 2008, 19:14

a jak mi wyszlo 0,43 na wyswietlaczu multimetru ustawionego na 20 mA to jest 0,43 mA czy wiecej ?:)

Awatar użytkownika
C_L_K
ostry klepacz
ostry klepacz
Posty: 2010
Rejestracja: wt 16 paź 2007, 16:07
Imię: Rafał
województwo: mazowieckie
Płeć: Mężczyzna
Lokalizacja: Kosewko
Kontakt:

Post autor: C_L_K » pt 01 lut 2008, 20:55

wheelman pisze:a jak mi wyszlo 0,43 na wyswietlaczu multimetru ustawionego na 20 mA to jest 0,43 mA czy wiecej ?:)
No raczej ;)

Awatar użytkownika
Arturo
klepacz
klepacz
Posty: 982
Rejestracja: ndz 11 lut 2007, 19:45
województwo: pomorskie
Płeć: Mężczyzna
Lokalizacja: 3Miasto / Rumia
Kontakt:

Post autor: Arturo » sob 15 mar 2008, 08:21

C_L_K pisze:Ja bym postarał się odpiąć alarm zupełnie i wtedy sprawdził.
Tak, to alarm mi zarl prad. Ostatnio go odlaczylem, wyjechalem na miesiac i po powrocie nie bylo zadnych problemow.
"Ludzie kpią z nas zanim nas zdążą poznać
Biorą nas za przestępców bo nie widzą w nas dobra"

Awatar użytkownika
C_L_K
ostry klepacz
ostry klepacz
Posty: 2010
Rejestracja: wt 16 paź 2007, 16:07
Imię: Rafał
województwo: mazowieckie
Płeć: Mężczyzna
Lokalizacja: Kosewko
Kontakt:

Post autor: C_L_K » sob 15 mar 2008, 08:29

Czeszę się, że mogłem pomóc :mrgreen: