"Current leakage inspection"
Dzis zrobilem u siebie "Current leakage inspection", wykazalo 6,0-6,5 mA. Zalecenia producenta to MAX 1,2 mA. Robil to to ktos u siebie? Jak tak to jakie byly odczyty?
Przy duzym "wycieku pradu" zalecaja odlaczyc regler i sprawdzic ponownie, wtedy wykazalo 5,8-6,0 czyli to nie z reglera "cieknie" tylko gdzies w instalacji. Sam chyba tego nie zrobie i zasatnawiam sie czy oddac ja do elektryka czy zosatwic jak jest...
Przy duzym "wycieku pradu" zalecaja odlaczyc regler i sprawdzic ponownie, wtedy wykazalo 5,8-6,0 czyli to nie z reglera "cieknie" tylko gdzies w instalacji. Sam chyba tego nie zrobie i zasatnawiam sie czy oddac ja do elektryka czy zosatwic jak jest...
"Ludzie kpią z nas zanim nas zdążą poznać
Biorą nas za przestępców bo nie widzą w nas dobra"
Biorą nas za przestępców bo nie widzą w nas dobra"
- Arturo
- klepacz
- Posty: 982
- Rejestracja: ndz 11 lut 2007, 19:45
- województwo: pomorskie
- Płeć: Mężczyzna
- Lokalizacja: 3Miasto / Rumia
- Kontakt:
Miernik ustawiasz na pomiar natezenia (zakres 20mA a pozniej mniejszy jesli zajdzie potrzeba). Odlaczasz kabel (-) od akumulatora i podlaczasz do niego (+) miernika. Natomiast (-) miernika podlaczasz do (-) akuumulatora.Struś pisze:A tak wogóle to jak sprawdzałeś te wycieki ?
Przy odlaczonym zaplonie natezenie przeplywajacego pradu powinno byc MAX 1,2 mA
Mam alarm. Oczywiscie w trakcie pomiaru byl nieuzbrojony.C_L_K pisze:A masz przypadkiem jakiś alarm?
"Ludzie kpią z nas zanim nas zdążą poznać
Biorą nas za przestępców bo nie widzą w nas dobra"
Biorą nas za przestępców bo nie widzą w nas dobra"
- C_L_K
- ostry klepacz
- Posty: 2010
- Rejestracja: wt 16 paź 2007, 16:07
- Imię: Rafał
- województwo: mazowieckie
- Płeć: Mężczyzna
- Lokalizacja: Kosewko
- Kontakt:
A może alarm nawet w stanie nieuzbrojonym ma np. jakiś przekaźnik, który pobiera troszkę . Różnica ok. 5 mA pomiędzy odczytem a danymi producenta do dosyć malutka wartość. W przypadku jakiegoś zwarcia byłoby o wiele więcej. Ja bym postarał się odpiąć alarm zupełnie i wtedy sprawdził.Arturo pisze:C_L_K napisał/a:
A masz przypadkiem jakiś alarm?
Mam alarm. Oczywiscie w trakcie pomiaru byl nieuzbrojony.
- Arturo
- klepacz
- Posty: 982
- Rejestracja: ndz 11 lut 2007, 19:45
- województwo: pomorskie
- Płeć: Mężczyzna
- Lokalizacja: 3Miasto / Rumia
- Kontakt:
Dzieki za info. Nie jestem zaznajomiony z tematem dlatego nie bylem pewien jak do tego podchodzic. Pomyslalem 5 mA to b.malo ale wolalem sie zapytac.C_L_K pisze:W przypadku jakiegoś zwarcia byłoby o wiele więcej.
"Ludzie kpią z nas zanim nas zdążą poznać